電氣設備維修時,在關掉電源後,最好停留1 至5 分鐘才開始檢修,其主要的理由為下列何者?

題目

電氣設備維修時,在關掉電源後,最好停留1 至5 分鐘才開始檢修,其主要的理由為下列何者?

  1. (1) 法規沒有規定,這完全沒有必要
  2. (2) 先平靜心情,做好準備才動手
  3. (3) 讓機器設備降溫下來再查修
  4. (4) 讓裡面的電容器有時間放電完畢,才安全

官方答案

(4) 讓裡面的電容器有時間放電完畢,才安全

解析

電銲機、變壓器與控制箱內含電容器及電感等儲能元件,關閉電源後線路不會立即歸零,電容器仍保有殘餘電荷,須經放電電阻或自然洩放一段時間才會降到安全值,因此停留1至5分鐘再檢修,可避免感電。檢修前還應以電表確認無電壓並做好接地。先降溫雖有助於避免燙傷,但不是此項規定的主要理由;法規未規定也不正確,安全作業規範向來要求確認放電完成。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。