民國96年 第1梯次 職業潛水丙級 學科

第27題

引火性液體、蒸汽或有可燃性氣體存在,致有爆炸或火災之虞之作業場所,於作業前實施此 等氣體之濃度測定,當氣體或蒸汽之濃度達爆炸下限值多少時應即刻使勞工退避至安全場…

題目

引火性液體、蒸汽或有可燃性氣體存在,致有爆炸或火災之虞之作業場所,於作業前實施此 等氣體之濃度測定,當氣體或蒸汽之濃度達爆炸下限值多少時應即刻使勞工退避至安全場 所,並停止使用煙火及其他將為點火源之虞之機具?

  1. (1) 30 %
  2. (2) 25 %
  3. (3) 15 %
  4. (4) 10 %

官方答案

(1) 30 %

解析

依職業安全衛生設施規則規定,對於有引火性液體、可燃性蒸氣或可燃性氣體存在而有爆炸、火災之虞的作業場所,雇主應於作業前測定其濃度;當濃度達爆炸下限值的30%時,應即刻使勞工退避至安全場所,並停止使用煙火及其他有點火源之虞的機具。以30%為界限是考量測定誤差與濃度可能快速上升,預留安全餘裕。25%、15%、10%雖更保守,但並非條文所定的退避門檻。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料