民國107年 第2梯次 第一種壓力容器操作單一級 學科

第79題

孔穴之補強不良、蓋板與孔穴之尺寸不符等所造成之洩漏,其原因屬

題目

孔穴之補強不良、蓋板與孔穴之尺寸不符等所造成之洩漏,其原因屬

  1. (1) 工作不當
  2. (2) 操作不良
  3. (3) 安裝之 誤差
  4. (4) 設計、構造不良

官方答案

(4) 設計、構造不良

解析

開孔(孔穴)補強不足、蓋板與孔穴尺寸不符,屬設備製造階段之結構設計或加工組裝瑕疵,使局部應力集中而導致洩漏,原因歸類為設計、構造不良。工作不當指施工錯誤、操作不良指運轉失誤、安裝誤差指現場組裝偏差,皆非本題所述製造構造層面問題,故屬設計、構造不良。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。