民國110年 第1梯次 第一種壓力容器操作單一級 學科
第77題
進入第一種壓力容器檢查時,照明燈具之電線,應採
題目
進入第一種壓力容器檢查時,照明燈具之電線,應採
- (1) 一般室內配線
- (2) 高導電效果之銅線
- (3) 具有正字標誌之室內配線
- (4) 具有雙重絕緣良好之電纜線
官方答案
(4) 具有雙重絕緣良好之電纜線
解析
進入第一種壓力容器(屬受限空間)檢查作業,依職業安全衛生設施規則第359條規定,照明燈具電壓不得超過30伏特,且電線必須使用「具有雙重絕緣良好之電纜線」,以防止觸電危害。一般室內配線、單純銅線或具正字標誌配線均不符合雙重絕緣要求。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。