民國111年 第2梯次 第一種壓力容器操作單一級 學科

第25題

不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對的?

題目

不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對的?

  1. (1) 緊急發電機會先啟動,不斷電系統UPS 是後備的
  2. (2) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的
  3. (3) 兩者同時啟動
  4. (4) 不斷電系統UPS 可以撐比較久

官方答案

(2) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的

解析

停電瞬間,UPS 內建電池可立即(毫秒級)接手供電,使電腦、監控與安全系統不致中斷;緊急發電機則需經啟動、暖機與電源切換,通常數秒至數十秒才可供電,因此作為長時間停電的後備電源。正確順序是 UPS 先供電、發電機後接手,兩者並非同時啟動;UPS 電池容量有限,可支撐時間通常只有數分鐘至數十分鐘,並非「撐比較久」。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料