民國113年 第1梯次 第一種壓力容器操作單一級 學科
第6題
用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列「不正確」的作法是?
題目
用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列「不正確」的作法是?
- (1) 提高用電設備的功率因數
- (2) 重新設計線路,改較粗的導線或用兩迴路並聯
- (3) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了
- (4) 減少線路連接的電氣設備,降低用電量
官方答案
(3) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了
解析
保險絲(熔絲)係依線路安全電流選用,經常燒斷表示過載或短路。換大一級以上規格的保險絲,會使保護失效,線路過熱仍未切斷,嚴重時引發火災,為「不正確」做法。正確做法應提高功率因數、改粗線或並聯分擔、或減少用電量以降低電流。題目問不正確者,故選換大保險絲。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。