民國113年 第2梯次 第一種壓力容器操作單一級 學科
第58題
不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對的?
題目
不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對的?
- (1) 不斷電系統UPS 可以撐比較久
- (2) 兩者同時啟動
- (3) 緊急發電機會先啟動,不斷電系統UPS 是後備的
- (4) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的
官方答案
(4) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的
解析
UPS(不斷電系統)依靠電池組即時供電,毫秒級切換,能確保關鍵負載(如控制系統、儀表)不斷電;緊急發電機需啟動柴油機、建立電壓頻率,通常需10~30秒以上才能接管負載。因此停電瞬間由UPS先行供電撐過啟動間隙,發電機啟動穩定後再切換至發電機供電,UPS轉為後備或充電狀態。選項1錯誤因UPS電池容量有限,續航時間遠短於發電機。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。