民國102年 第3梯次 儀表電子甲級 學科
第35題
於中低溫( 0 °C~100 °C) 測量時,應採用在25 °C時之電阻值為下列何者之負溫度係數熱敏電 阻?
題目
於中低溫( 0 °C~100 °C) 測量時,應採用在25 °C時之電阻值為下列何者之負溫度係數熱敏電 阻?
- (1) 2 k Ω ~5 k Ω
- (2) 20 k Ω ~75 k Ω
- (3) 100 k Ω ~500 k Ω
- (4) 100 Ω ~1 k Ω
官方答案
(1) 2 k Ω ~5 k Ω
解析
NTC 熱敏電阻的電阻值隨溫度升高而下降,其 25°C 標稱值(R25)決定量測範圍的阻抗水準。量測 0~100°C 中低溫時,常選用 R25 約 2 kΩ~5 kΩ:0°C 時電阻升為數 kΩ 至十餘 kΩ,100°C 時降至數百歐,仍落在分壓或電橋電路易處理的範圍。若採 100 kΩ 以上,0°C 時阻抗高達數百 kΩ,易受雜訊、漏電流與儀表輸入阻抗影響,故選 2 kΩ~5 kΩ。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。