民國107年 第3梯次 儀表電子甲級 學科

第50題

設計鋪銅的印刷電路板時,銲點到防銲層及銲點到鋪銅之間的距離關係為何?

題目

設計鋪銅的印刷電路板時,銲點到防銲層及銲點到鋪銅之間的距離關係為何?

  1. (1) 到防銲層及到鋪銅的距離須相等
  2. (2) 到防銲層距離須小於到鋪銅的距離
  3. (3) 距離大小無關
  4. (4) 到防銲層距離須大於到鋪銅的距離

官方答案

(2) 到防銲層距離須小於到鋪銅的距離

解析

實務上防銲層開窗每邊約比銲點大 0.05~0.1 mm,而鋪銅與銲點的間距約 0.2~0.3 mm,因此銲點到防銲層的距離小於到鋪銅的距離。若鋪銅太靠近銲點、間距小於防銲開窗範圍,開窗區域會露出裸銅,銲接時容易與鋪銅橋接短路。兩者距離相等或大小無關的說法,都不符合 PCB 設計規則。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料