民國96年 第1梯次 儀表電子乙級 學科

第2題

開關的接點間之接觸電阻的測定,使用下列何種儀表最適當?

題目

開關的接點間之接觸電阻的測定,使用下列何種儀表最適當?

  1. (1) 電子三用電表
  2. (2) 惠斯頓電橋
  3. (3) 三用電表
  4. (4) 電子式低電阻表

官方答案

(4) 電子式低電阻表

解析

開關接點的接觸電阻通常在毫歐(mΩ)等級,必須使用電子式低電阻表,一般採四線式(克耳文)接法,以定電流源加電流、另以電壓端子取壓降,可排除測試導線與接觸電阻的影響,解析度高。一般三用電表電阻檔最小解析度僅到 0.1Ω,且測試電流太小,無法判別接點良窳;惠斯頓電橋適合中值電阻,靈敏度不足以量測毫歐等級。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料