民國105年 第3梯次 儀表電子乙級 學科

第10題

下列何者無法作為近接開關?

題目

下列何者無法作為近接開關?

  1. (1) 應變計感測器
  2. (2) 電容式位移感測器
  3. (3) 焦電型紅外線感測器
  4. (4) 超音波感測器

官方答案

(1) 應變計感測器

解析

近接開關(proximity switch)用於非接觸偵測物體接近。電容式位移感測器(選項2)利用介電常數變化可偵測金屬或非金屬靠近;超音波感測器(選項4)量測回波時間可得距離;焦電型紅外線感測器(選項3)感測人體等移動熱源,亦可用於存在檢知。應變計感測器(選項1)是利用金屬箔電阻隨形變而改變之原理,須貼附於受力構件量測應變或重量,本身無法非接觸偵測物體是否靠近,故不適合作為近接開關。本題無法作為近接開關者即為應變計感測器。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料