民國108年 第3梯次 儀表電子乙級 學科
第29題
用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列何者不是正確的作法?
題目
用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列何者不是正確的作法?
- (1) 提高用電設備的功率因數
- (2) 減少線路連接的電氣設備,降低用電量
- (3) 重新設計線路,改較粗的導線或用兩迴路並聯
- (4) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了
官方答案
(4) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了
解析
保險絲與斷路器的額定值是依導線及設備的額定電流選定,屬於過電流保護。任意換大一級或大兩級,會使保護曲線提高,故障電流尚未使熔絲動作前導線已過熱,失去保護意義,甚至引發火災,故為錯誤作法。正確方向是降低電流或改善線路:提高功率因數可減少無效電流、減少同時使用的設備可降低負載、加粗導線或並聯迴路可增加載流容量。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。