民國100年 第3梯次 電力電子甲級 學科

第72題

中大容量之V V V F 變頻器,其直流匯流排( B u s B a r ) 之處理下列敘述何者有誤?

題目

中大容量之V V V F 變頻器,其直流匯流排( B u s B a r ) 之處理下列敘述何者有誤?

  1. (1) 可採用層層 ( L a m i n a t i o n ) 重疊之B u s B a r 使其高頻阻抗降低,省去緩震器( S n u b b e r )
  2. (2) 採用銅條B u s B a r ,再裝設緩震器保護之
  3. (3) 提升載波頻率,以減少緩震器之容量
  4. (4) 裝設R . C . D . 緩震器以保護功率電晶體,避免超出R B S O A

官方答案

(3) 提升載波頻率,以減少緩震器之容量

解析

敘述 3 有誤。提升載波頻率會提高開關頻率,使切換損耗與電壓變化率 dv/dt 上升,對功率電晶體的應力反而增加,並不能減少緩震器容量,故該說法錯誤。正確作法是:層疊(lamination)Bus Bar 可降低高頻阻抗與雜散電感,可省去緩震器;銅條 Bus Bar 搭配緩震器;以及裝設 RCD 緩震器防止超出反向偏壓安全工作區(RBSOA)。其餘三項均屬合理處理方式。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料