民國95年 第3梯次 電力電子甲級 學科
第12題
三相感應電動機在無載情形下,轉速正常而定子電流過大(接近額定電流)時,其主要原因 為
題目
三相感應電動機在無載情形下,轉速正常而定子電流過大(接近額定電流)時,其主要原因 為
- (1) 定子繞組相間完全短路
- (2) 定子繞組有層間短路之現象
- (3) 定子繞組一相開路
- (4) 電源缺相
官方答案
(2) 定子繞組有層間短路之現象
解析
無載且轉速正常,代表旋轉磁場與機械運轉大致正常,但定子電流卻接近額定,常見原因是定子繞組層間短路。短路匝會形成局部迴路,使有效匝數減少、繞組阻抗改變,電流增大並產生異常發熱。相間完全短路通常會造成大電流、保護跳脫甚至無法運轉;一相開路或電源缺相會使三相嚴重不平衡,常伴隨起動困難、轉矩下降與電流異常。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。