民國102年 第3梯次 電力電子甲級 學科

第14題

某3 ψ ,220 V ,1 H P 之三相感應電動機,額定線電流3 . 5 A 。設有合理之柔性啟動( S o f t S t a r t i n g ) 功…

題目

某3 ψ ,220 V ,1 H P 之三相感應電動機,額定線電流3 . 5 A 。設有合理之柔性啟動( S o f t S t a r t i n g ) 功能,則在選用I G B T 之電壓及電流額定時,下列何者較為合理?

  1. (1) 350 V ,10 A
  2. (2) 600 V ,15 A
  3. (3) 600 V ,25 A
  4. (4) 1000 V ,10 A

官方答案

(2) 600 V ,15 A

解析

電壓額定:三相 220 V 的線電壓峰值約為 220×√2 ≒ 311 V,考量關斷突波與安全裕度,一般選 600 V 級 IGBT;350 V 耐壓不足以涵蓋峰值與突波,1000 V 雖安全但成本與導通損失偏高。電流額定:額定線電流 3.5 A,柔性啟動已把啟動衝擊抑制在接近額定值,取約 4 倍裕度的 15 A 已足夠;25 A 對 1 HP 負載過度設計。故 600 V、15 A 最合理。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料