民國102年 第3梯次 電力電子甲級 學科

第4題

對大容量變頻器之設計方式下述何者較不適宜?

題目

對大容量變頻器之設計方式下述何者較不適宜?

  1. (1) 以M u l t i - l e v e l 之主電路結構以提高電壓額定
  2. (2) 以T r i - l e v e l 之主電路結構以提高額定容量
  3. (3) 以正(或零)溫度係數之功率電晶體並聯,以提高電流額定
  4. (4) 以輸出變壓器提高電壓額定

官方答案

(4) 以輸出變壓器提高電壓額定

解析

大容量變頻器為提高電壓、容量與電流額定,常採用多階(Multi-level)、三階(Tri-level)主電路結構,可直接輸出高電壓、大容量而毋須笨重變壓器;功率電晶體並聯時選用正(或零)溫度係數元件,可避免負溫度係數造成熱失控與電流集中,利於均流。相對地,以「輸出變壓器」提高電壓額定,會增加體積、重量、鐵損與銅損,降低效率且不利高頻 PWM 運作,故對大容量設計較不適宜。故選輸出變壓器一項。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料