民國105年 第3梯次 電力電子甲級 學科
第50題
下列何者不是截止( T u r n O f f ) S C R 之方法?
題目
下列何者不是截止( T u r n O f f ) S C R 之方法?
- (1) 令閘極開路
- (2) 令陽極與陰極短路
- (3) 令陽極電流降至保持電流以下
- (4) 令陽極電流為零
官方答案
(1) 令閘極開路
解析
SCR 一旦觸發導通,閘極就失去控制能力,把閘極開路並不能使已導通的 SCR 截止。實務上截止 SCR 的方式包括:把陽極電流降到保持電流以下、使陽極電流為零(自然換流),或令陽極與陰極短路(強迫換流)以瞬間消除陽極電流。因此令閘極開路並非截止 SCR 的方法。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。