民國107年 第2梯次 電力電子甲級 學科
第31題
某電晶體之最高接面溫度Tj=150°C,若熱阻Rj c=0.4°C/W;R cs=0.1°C/W;RS A=0.5°C/W,而周圍溫 度TA=25°C,則此電晶…
題目
某電晶體之最高接面溫度Tj=150°C,若熱阻Rj c=0.4°C/W;R cs=0.1°C/W;RS A=0.5°C/W,而周圍溫 度TA=25°C,則此電晶體之最大功率散逸為多少?
- (1) 110W
- (2) 125W
- (3) 100W
- (4) 135W
官方答案
(2) 125W
解析
電晶體接面到周圍環境的總熱阻為各段熱阻串聯相加:Rth = Rj-c + Rc-s + Rs-a = 0.4 + 0.1 + 0.5 = 1.0 °C/W。容許的溫差為 Tj − TA = 150 − 25 = 125 °C。最大功率散逸 P = (Tj − TA) / Rth = 125 / 1.0 = 125 W。若誤用單段熱阻或漏加某一段,會得到110W、135W等錯誤值;100W則對應未計入全部熱阻的算法。