民國107年 第2梯次 電力電子甲級 學科
第6題
以VVVF 變頻器控制三相感應馬達,低速時須對定子電壓進行補償,其原因為
題目
以VVVF 變頻器控制三相感應馬達,低速時須對定子電壓進行補償,其原因為
- (1) 轉子鐵損太大
- (2) 定子電壓降太大
- (3) 轉矩為負值
- (4) 轉子阻抗太高
官方答案
(2) 定子電壓降太大
解析
VVVF變頻器在低速時通常維持電壓與頻率比值(V/f)固定,以保持馬達磁通。低頻時定子電壓較小,但定子電阻與漏抗造成的電壓降所占比例變大,使實際感應電動勢與磁通下降,輸出轉矩不足,因此需提高定子電壓補償,也就是低速電壓補償或IR補償。轉子鐵損在低速時反而較小;轉矩為負值並非正常運轉下的補償原因;轉子阻抗太高也不是低速須補償定子電壓的主要理由。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。