比流器之信號取樣點與儀表間之匹配重點為下列何者?
題目
比流器之信號取樣點與儀表間之匹配重點為下列何者?
- (1) 阻抗越低越好
- (2) 耐高頻
- (3) 特別耐壓
- (4) 導通即可
官方答案
(1) 阻抗越低越好
解析
比流器(CT)二次側等效為電流源,其變比準確度與二次側負載阻抗密切相關;負載阻抗(含配線與儀表內阻)越大,比值誤差與相角誤差越大,甚至飽和。故取樣點與儀表間配線應儘量降低總阻抗,原則為「阻抗越低越好」,答案1正確。耐高頻(選項2)、特別耐壓(選項3)、導通即可(選項4)均非匹配重點。另須強調CT二次側絕對禁止開路,否則感應極高電壓危及人員與設備。