民國108年 第1梯次 電力電子甲級 學科

第74題

若欲使用示波器搭配電壓探棒與電流探棒量測MOSFET 的切換損失,請問下列敘述何者正確?

題目

若欲使用示波器搭配電壓探棒與電流探棒量測MOSFET 的切換損失,請問下列敘述何者正確?

  1. (1) 電壓探棒須進行補償電容校正
  2. (2) 取樣模式須設定為平均模式
  3. (3) 電壓探棒與電流探棒須進行抗扭斜 (deskew)校正
  4. (4) 電壓與電流通道須設定於適當的檔位

官方答案

(1) 電壓探棒須進行補償電容校正、(3) 電壓探棒與電流探棒須進行抗扭斜 (deskew)校正、(4) 電壓與電流通道須設定於適當的檔位

解析

量測切換損失是把瞬时電壓與電流相乘後積分,兩通道的時間對齊與振幅準確度直接決定誤差。電壓探棒需先做補償電容校正,確保方波邊緣不因而過衝或圓滑;電壓與電流探棒(含分流器、電流放大器)傳輸延遲不同,必須做 deskew 校正,否則 v×i 乘積在切換瞬間會出現巨大假性功率;垂直檔位要讓波形盡量占滿螢幕,降低量化與雜訊占比。平均模式只是降低雜訊的輔助手段,並非必要設定,單次觸發或 HiRes 亦可,故第 2 項不選。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料