民國108年 第1梯次 電力電子甲級 學科
第74題
若欲使用示波器搭配電壓探棒與電流探棒量測MOSFET 的切換損失,請問下列敘述何者正確?
題目
若欲使用示波器搭配電壓探棒與電流探棒量測MOSFET 的切換損失,請問下列敘述何者正確?
- (1) 電壓探棒須進行補償電容校正
- (2) 取樣模式須設定為平均模式
- (3) 電壓探棒與電流探棒須進行抗扭斜 (deskew)校正
- (4) 電壓與電流通道須設定於適當的檔位
官方答案
(1) 電壓探棒須進行補償電容校正、(3) 電壓探棒與電流探棒須進行抗扭斜 (deskew)校正、(4) 電壓與電流通道須設定於適當的檔位
解析
量測切換損失是把瞬时電壓與電流相乘後積分,兩通道的時間對齊與振幅準確度直接決定誤差。電壓探棒需先做補償電容校正,確保方波邊緣不因而過衝或圓滑;電壓與電流探棒(含分流器、電流放大器)傳輸延遲不同,必須做 deskew 校正,否則 v×i 乘積在切換瞬間會出現巨大假性功率;垂直檔位要讓波形盡量占滿螢幕,降低量化與雜訊占比。平均模式只是降低雜訊的輔助手段,並非必要設定,單次觸發或 HiRes 亦可,故第 2 項不選。