民國108年 第3梯次 電力電子甲級 學科

第11題

同一額定之IGBT 與Darlington's Power Transisto r 比較,兩者關於RBSOA 之描述何者正確?

題目

同一額定之IGBT 與Darlington's Power Transisto r 比較,兩者關於RBSOA 之描述何者正確?

  1. (1) IG BT 之RBSOA 通常小於Darling ton's Power Transistor
  2. (2) RBSOA 為功率電晶體於turn on 之安全工作範圍
  3. (3) RBSOA 愈大,愈可有效之保護
  4. (4) RBSOA 範圍愈小愈好

官方答案

(3) RBSOA 愈大,愈可有效之保護

解析

RBSOA(Reverse Bias Safe Operating Area)是功率元件在關斷(turn-off)過程中,同時承受反向偏壓與集極電流的瞬時安全工作範圍,屬於動態安全工作區,並非導通(turn-on)時的安全範圍。RBSOA 涵蓋的電壓、電流組合愈大,表示元件在切換關斷時能承受的應力愈強、安全餘裕愈大,保護電路(如緩衝電路、箝位)設計起來愈有餘裕、愈容易達成有效保護。因此範圍並非愈小愈好,小反而容易在關斷瞬間超出界限而損壞。