民國109年 第2梯次 電力電子甲級 學科

第12題

同一額定之IGBT 與Darlington's Power Transistor 比較,兩者關於RBSOA 之描述何者正確?

題目

同一額定之IGBT 與Darlington's Power Transistor 比較,兩者關於RBSOA 之描述何者正確?

  1. (1) RB SOA 為功率電晶體於turn on 之安全工作範圍
  2. (2) IGBT 之RBSOA 通常小於Darlington's Power Tran sistor
  3. (3) RBSOA 愈大,愈可有效之保護
  4. (4) RBSOA 範圍愈小愈好

官方答案

(3) RBSOA 愈大,愈可有效之保護

解析

RBSOA(Reverse Bias Safe Operating Area,反向偏壓安全工作範圍)是功率元件在關斷(turn-off)瞬間,同時承受反向電壓與集極(汲極)電流的軌跡所不得超越的邊界。選項1把它說成turn on時的安全工作範圍並不正確,turn on對應的是FBSOA(順向安全工作範圍)。同額定下,IGBT因無二次崩潰(secondary breakdown)問題,其RBSOA通常大於Darlington功率電晶體,故選項2所述的大小關係相反。RBSOA越大,表示關斷時可容許的電壓、電流組合越寬,緩衝電路與保護設計的餘裕越大,因此3正確;選項4「範圍越小越好」與保護需求相反。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料