民國109年 第2梯次 電力電子甲級 學科
第35題
某3ψ,220V,1HP 之三相感應電動機,額定線電流3.5A。設有合理之柔性啟動(Soft Starting)功 能,則在選用IGBT 之電壓及電流額定時,下…
題目
某3ψ,220V,1HP 之三相感應電動機,額定線電流3.5A。設有合理之柔性啟動(Soft Starting)功 能,則在選用IGBT 之電壓及電流額定時,下列何者較為合理?
- (1) 600V,15A
- (2) 1000V,10A
- (3) 350 V,10A
- (4) 600V,25A
官方答案
(1) 600V,15A
解析
三相220V線電壓峰值為220×√2≈311V,考量開關突波與漏感尖峰,IGBT耐壓選600V等級最合理(350V不足,1000V過度)。額定線電流3.5A,柔性啟動雖減少衝擊,但IGBT仍需過載與溫升裕度,選15A約4倍裕度適當(10A偏低、25A過大不經濟)。故600V/15A最為合理。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。