民國109年 第3梯次 電力電子甲級 學科
第53題
有一三相交流電動機,接成Y 連接時,可用於380 伏特之電源,若將其改接成Δ 連接時,可用 於多少伏特之電源?
題目
有一三相交流電動機,接成Y 連接時,可用於380 伏特之電源,若將其改接成Δ 連接時,可用 於多少伏特之電源?
- (1) 220
- (2) 110
- (3) 440
- (4) 380
官方答案
(1) 220
解析
Y 連接時線電壓為相電壓的 √3 倍,故每相繞組承受的電壓為 380/√3≈219.4 V,約 220 V。改接成 Δ 連接後,線電壓等於每一相繞組所承受的電壓,因此電源線電壓最高只能加到約 220 V,否則繞組會過壓。這也是同一台電動機改接時,Y 接可用較高線電壓、Δ 接只能用較低線電壓的原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。