民國109年 第3梯次 電力電子甲級 學科
第56題
某3ψ,440V,10HP 之三相感應電動機,額定線電流12A,有柔性啟動(Soft Starting)功能,則 在選用何種電壓及電流額定之IGBT 較適當?
題目
某3ψ,440V,10HP 之三相感應電動機,額定線電流12A,有柔性啟動(Soft Starting)功能,則 在選用何種電壓及電流額定之IGBT 較適當?
- (1) 1600V,75A
- (2) 800V,10A
- (3) 800V,50A
- (4) 1200 V,
官方答案
(4) 1200 V,
解析
440 V 交流經整流後,直流匯流排約為 440×√2≈622 V,考量開關突波與安全裕度,IGBT 耐壓應選 1200 V 級;800 V 級裕度不足。電動機額定線電流 12 A,啟動時電流仍可能達數倍,選 50 A 可提供足夠的電流裕度,故 1200 V、50 A 較適當。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。