民國109年 第3梯次 電力電子甲級 學科

第56題

某3ψ,440V,10HP 之三相感應電動機,額定線電流12A,有柔性啟動(Soft Starting)功能,則 在選用何種電壓及電流額定之IGBT 較適當?

題目

某3ψ,440V,10HP 之三相感應電動機,額定線電流12A,有柔性啟動(Soft Starting)功能,則 在選用何種電壓及電流額定之IGBT 較適當?

  1. (1) 1600V,75A
  2. (2) 800V,10A
  3. (3) 800V,50A
  4. (4) 1200 V,

官方答案

(4) 1200 V,

解析

440 V 交流經整流後,直流匯流排約為 440×√2≈622 V,考量開關突波與安全裕度,IGBT 耐壓應選 1200 V 級;800 V 級裕度不足。電動機額定線電流 12 A,啟動時電流仍可能達數倍,選 50 A 可提供足夠的電流裕度,故 1200 V、50 A 較適當。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料