民國112年 第3梯次 電力電子甲級 學科
第24題
UPS 所用的鉛酸電池的保養須檢測下列何者?
題目
UPS 所用的鉛酸電池的保養須檢測下列何者?
- (1) 全載端壓及全載溫昇
- (2) 空載端壓
- (3) 全載端壓、 全載溫昇及全載釋放容量
- (4) 全載端壓
官方答案
(3) 全載端壓、 全載溫昇及全載釋放容量
解析
UPS 所使用的鉛酸電池,其健康狀態不能只看空載電壓,因為開路電壓只能反映約略的充電程度,無法顯示內阻上升與容量衰退。保養時應做放電測試,量測全載端壓、全載溫昇及全載釋放容量:全載端壓可判斷端電壓是否因內阻過大而下墜;溫昇異常代表內阻增加、接觸不良或散熱不良;全載釋放容量則直接驗證電池實際可供電的時間。三者合併才能確認電池是否劣化、需否汰換,故選 3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。