民國112年 第3梯次 電力電子甲級 學科

第45題

加輸入電源110V、60Hz 於一電路中,功率為1kW,功率因數為0.8,為提高功率因數至0.95, 則應並聯之電容值為多少?

題目

加輸入電源110V、60Hz 於一電路中,功率為1kW,功率因數為0.8,為提高功率因數至0.95, 則應並聯之電容值為多少?

  1. (1) 92.4μF
  2. (2) 924μF
  3. (3) 77.6μF
  4. (4) 7.76μF

官方答案

(1) 92.4μF

解析

並聯電容僅補償無效功率,實功率不變。功率因數0.8時,tanφ1=0.75,Q1=P×tanφ1=1000×0.75=750var;提升至0.95時,tanφ2=0.3287,Q2=1000×0.3287=328.7var。需補償QC=750-328.7=421.3var。由QC=V²×2πfC得C=421.3/(110²×2π×60)=421.3/(12100×377)≒92.4μF,故選92.4μF。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料