民國114年 第1梯次 電力電子甲級 學科
第17題
某3ψ,440V,10HP 之三相感應電動機,額定線電流12A,有柔性啟動(soft starting)功能,則 在選用何種電壓及電流額定之IGBT 較適當?
題目
某3ψ,440V,10HP 之三相感應電動機,額定線電流12A,有柔性啟動(soft starting)功能,則 在選用何種電壓及電流額定之IGBT 較適當?
- (1) 1600V,75A
- (2) 800V,10A
- (3) 1200V,50A
- (4) 800V,50A
官方答案
(3) 1200V,50A
解析
440V 三相系統線電壓峰值=440×√2≈622V,整流後直流鏈電壓約此值,加切換突波,IGBT 耐壓須高於此,選1200V 較安全(800V 偏低易擊穿)。額定線流12A,雖有柔性啟動限制啟動電流,仍留約4倍裕度選50A。1600V/75A 過大不經濟。故1200V、50A 最適當,選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。