民國99年 乙級專案 電力電子乙級 學科
第44題
測量300 A以上交流電流可以採用的方法,下列何種量測較不適宜?
題目
測量300 A以上交流電流可以採用的方法,下列何種量測較不適宜?
- (1) 直接串聯法
- (2) 電流分流器法
- (3) 比流器交連法
- (4) 夾線式磁通量測試法
官方答案
(1) 直接串聯法
解析
直接串聯法是把電流表串入電路,受限於電表線圈與內部電阻的耐流能力,通常僅適用於小電流;300 A 以上的交流電流若直接串接,電表無法承受,且須斷路接線,施工危險。實務上採比流器(CT)交連法,把大電流按比例降為 5 A 或 1 A 再量測;或以電流分流器、夾線式(勾表)磁通量法在不斷電下感測。故最不適宜者為直接串聯法。