民國100年 第3梯次 電力電子乙級 學科

第62題

設計切換式電源供應器( S w i t c h i n g P o w e r S u p p l y ) 時,一般不會使功率元件操作於下列何種 模式中?

題目

設計切換式電源供應器( S w i t c h i n g P o w e r S u p p l y ) 時,一般不會使功率元件操作於下列何種 模式中?

  1. (1) 截止區( C u t - o f f R e g i o n )
  2. (2) 主動區( A c t i v e R e g i o n )
  3. (3) 飽和區( S a t u r a t i o n R e g i o n )
  4. (4) 逆偏壓區( R e v e r s e - b i a s R e g i o n )

官方答案

(2) 主動區( A c t i v e R e g i o n )

解析

切換式電源供應器為降低開關損失,功率元件應工作在截止區(off)與飽和/導通區(on)兩狀態,使 V×I 乘積極小。主動區(線性區)下元件同時承受高電壓與大電流,P=V×I 損耗極大而發熱嚴重,故設計上應避免。因此一般不操作於主動區。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。