民國101年 第3梯次 電力電子乙級 學科
第33題
有關變壓器參數量測,下列敘述何者正確?
題目
有關變壓器參數量測,下列敘述何者正確?
- (1) 開路測試可量測激磁導納
- (2) 短路測試僅需電壓表及電流表
- (3) 短路測試可量測繞線匝數比
- (4) 短路測試可量測鐵損
官方答案
(1) 開路測試可量測激磁導納
解析
開路(無載)測試在低壓側加額定電壓、二次側開路,量取電壓、電流與功率,可求得激磁導納、激磁電流、鐵損及匝數比。短路測試需在二次側短路後降低電壓,使電流達額定值,並使用功率表量測銅損與漏阻抗;因電壓很低,鐵損可忽略,故不能測鐵損,也不是用來量匝數比。短路測試若只有電壓表與電流表,無法分離銅損,故僅需兩表的說法不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。