民國102年 第3梯次 電力電子乙級 學科

第63題

設計切換式電源供應器( S w i t c h i n g P o w e r S u p p l y ) 時,一般不會使功率元件操作於下列何種 模式中?

題目

設計切換式電源供應器( S w i t c h i n g P o w e r S u p p l y ) 時,一般不會使功率元件操作於下列何種 模式中?

  1. (1) 逆偏壓區( R e v e r s e - b i a s R e g i o n )
  2. (2) 主動區( A c t i v e R e g i o n )
  3. (3) 截止區( C u t - o f f R e g i o n )
  4. (4) 飽和區( S a t u r a t i o n R e g i o n )

官方答案

(2) 主動區( A c t i v e R e g i o n )

解析

切換式電源講求高效率,功率元件被控制在截止區(off)與飽和區(on)之間快速切換:截止時幾乎無電流,飽和時導通壓降極小,兩者的瞬間功率損失都很低。若操作在主動區,元件同時承受大電壓與大電流,瞬間功率損耗等於 v×i,將產生大量熱能、效率低落,甚至燒毀元件,因此設計上會刻意避開主動區。逆偏壓區是開關或二極體截止時承受反向電壓的正常狀態,並非應避免的模式。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料