民國103年 第1梯次 電力電子乙級 學科
第18題
P W M 型直流- 直流轉換器,開關元件之導通損失與下列何者最無關連?
題目
P W M 型直流- 直流轉換器,開關元件之導通損失與下列何者最無關連?
- (1) 控制迴路參數
- (2) 負載阻抗
- (3) 負載電流
- (4) 開關元件內阻
官方答案
(1) 控制迴路參數
解析
開關導通損失 P = Io² × Rds(on) × D,與負載電流 Io、開關元件導通內阻 Rds(on) 及導通責任比 D 直接相關;負載阻抗會改變 Io,故也間接影響。控制迴路參數(誤差放大器增益、補償零極點、PWM 比較方式等)只決定系統穩定性與動態響應,不會直接決定導通期間的 I²R 損失,因此關連最小。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。