民國104年 第2梯次 電力電子乙級 學科
第13題
一個三相Y 接線的發電機,其額定功率為1500 k V A ,若線電壓為2300 V 則線電流額定值 約為多少?
題目
一個三相Y 接線的發電機,其額定功率為1500 k V A ,若線電壓為2300 V 則線電流額定值 約為多少?
- (1) 375 A
- (2) 650 A
- (3) 450 A
- (4) 350 A
官方答案
(1) 375 A
解析
三相 Y 接的額定容量 S=√3×線電壓 V_L×線電流 I_L,故 I_L=S÷(√3×V_L)=1500×10³÷(1.732×2300)≒376 A,最接近 375 A。Y 接時線電流等於相電流,所以直接以線電壓代入即可。650 A 是把 √3 誤乘而非相除的結果;450 A 與 350 A 也都與 376 A 有明顯差距,不符計算值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。