民國104年 第3梯次 電力電子乙級 學科

第22題

切換式電源供應器之切換頻率提高主要目的為

題目

切換式電源供應器之切換頻率提高主要目的為

  1. (1) 降低成本及縮小體積
  2. (2) 減少切換損失
  3. (3) 提高輸出電壓值
  4. (4) 避免E M I 問題

官方答案

(1) 降低成本及縮小體積

解析

切換式電源的能量暫存元件(變壓器、電感、電容)其體積與所需儲能量成正比,而儲能量隨切換頻率提高而下降,因此提高頻率可縮小磁性元件與濾波電容、降低材料成本與體積,這是主要目的。提高頻率會使每次切換的損耗次數增加,切換損失與電磁干擾(EMI)反而更嚴重,故「減少切換損失」「避免 EMI」皆錯;輸出電壓由匝比與責任週期(Duty Cycle)決定,與頻率無直接關係。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。