民國105年 第1梯次 電力電子乙級 學科
第1題
一個三相Y 接線的發電機,其額定功率為1500 k V A ,若線電壓為2300 V 則線電流額定值 約為多少?
題目
一個三相Y 接線的發電機,其額定功率為1500 k V A ,若線電壓為2300 V 則線電流額定值 約為多少?
- (1) 450 A
- (2) 350 A
- (3) 650 A
- (4) 375 A
官方答案
(4) 375 A
解析
三相視在功率 S=√3×V_L×I_L,其中 V_L 為線電壓、I_L 為線電流;Y 接線時線電流等於相電流。代入 S=1500 kVA、V_L=2300 V:I_L=1500×10³/(√3×2300)=1500000/3983.7≒376.5 A,約為 375 A。計算時須注意 √3 不可省略,若誤用 S=V×I 會得到約 652 A,正好對應 650 A 這個誘答選項。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。