民國105年 第1梯次 電力電子乙級 學科

第70題

已導通的可切斷閘流體( G T O ) 之截止條件,下列哪些選項正確?

題目

已導通的可切斷閘流體( G T O ) 之截止條件,下列哪些選項正確?

  1. (1) 使陽極電流小於保持電流( h o l d i n g c u r r e n t )
  2. (2) 閘極加入較大的負向電流
  3. (3) 截斷陽極電路
  4. (4) 閘極開路

官方答案

(1) 使陽極電流小於保持電流( h o l d i n g c u r r e n t )、(2) 閘極加入較大的負向電流、(3) 截斷陽極電路

解析

GTO是可控制截止的閘流體,截止方式有三:在閘極施加足夠大的負向電流,以抽出導通時累積的載子;使陽極電流降到保持電流以下,讓元件無法維持導通;或直接切斷陽極電路。若閘極開路,元件仍會維持導通,因此不能作為截止條件。