對於隔離式轉換器,各國安規於電路板佈線時均會要求初級及次級的距離,此乃基於何種 考量?

題目

對於隔離式轉換器,各國安規於電路板佈線時均會要求初級及次級的距離,此乃基於何種 考量?

  1. (1) 效率
  2. (2) 美觀
  3. (3) 散熱
  4. (4) 絕緣

官方答案

(4) 絕緣

解析

隔離式轉換器的初級側直接連接市電等高壓,次級側則可能是人員可觸及的輸出端,因此安規會規定初級與次級之間在電路板上的沿面距離與空間距離,必要時還須開槽或加絕緣膠,以確保兩側的絕緣耐壓足夠,避免高壓擊穿、飛弧或漏電到次級側而造成電擊。這項要求著眼於電氣安全與絕緣協調,與轉換效率、外觀美觀或散熱設計並沒有直接關係,故選絕緣。