民國106年 第1梯次 電力電子乙級 學科
第2題
單相橋式全波全控整流器( F u l l c o n v e r t e r ) 共用幾個S C R ?
題目
單相橋式全波全控整流器( F u l l c o n v e r t e r ) 共用幾個S C R ?
- (1) 6 個
- (2) 8 個
- (3) 4 個
- (4) 2 個
官方答案
(3) 4 個
解析
單相橋式全波全控整流器(full converter)由四個橋臂組成,每臂各一個 SCR,共 4 個 SCR。工作時成對導通:正半週 T1、T2 觸發導通,負半週 T3、T4 觸發導通,改變觸發角 α 即可連續控制輸出平均電壓,α 大於 90° 時還可進入逆變區。6 個 SCR 是三相橋式全控整流器;2 個 SCR 則是單相中心抽頭式(雙半波)全控整流器。