民國106年 第3梯次 電力電子乙級 學科

第80題

使用雙極性接面電晶體作線性電壓調節器操作時,下列何者正確?

題目

使用雙極性接面電晶體作線性電壓調節器操作時,下列何者正確?

  1. (1) 電晶體操作於截止區
  2. (2) 電晶體操作於飽和區
  3. (3) 電晶體操作於作用區
  4. (4) 電晶體作為可變電阻操作

官方答案

(3) 電晶體操作於作用區、(4) 電晶體作為可變電阻操作

解析

線性電壓調節器(串聯穩壓器)把 BJT 串接在輸入與輸出之間,利用基極電流控制集極電流,使其工作在作用區(主動區),此時集極電流與集-射極電壓的乘積即為電晶體承受的功率損失。就電路等效而言,電晶體如同一顆由基極電流控制的可變電阻,吸收輸入與輸出之間的壓差。截止區與飽和區是開關操作(ON/OFF)的狀態,不具備連續調節能力,故不適用於線性穩壓。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料