民國109年 第3梯次 電力電子乙級 學科

第30題

有一電壓源在無載時,輸出電壓為50V,當滿載時電壓降至40V,則電壓調整率為

題目

有一電壓源在無載時,輸出電壓為50V,當滿載時電壓降至40V,則電壓調整率為

  1. (1) 20%
  2. (2) 25%
  3. (3) 30%
  4. (4) 15%

官方答案

(2) 25%

解析

電壓調整率定義為無載輸出電壓與滿載輸出電壓之差,除以滿載輸出電壓後再乘 100%。公式:VR=(VNL-VFL)/VFL×100%。代入 VNL=50 V、VFL=40 V,得 (50-40)/40×100%=10/40×100%=25%。因此答案為 25%。若誤以無載電壓為分母,會得到 20%,那是常見的計算陷阱。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料