民國112年 第3梯次 電力電子乙級 學科
第48題
不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對 的?
題目
不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對 的?
- (1) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的
- (2) 不斷電系統UPS 可以撐比較久
- (3) 緊急發電機會先啟動,不斷電系統UPS 是後備的
- (4) 兩者同時啟動
官方答案
(1) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的
解析
UPS 內含蓄電池與靜態逆變器,停電瞬間即可無縫接手供電,是第一線保護;緊急發電機須經啟動、建壓、ATS 切換等程序,通常數秒至數十秒後才能供電,但可長時間運轉,屬後備電源。因此正確順序是 UPS 先供電、發電機後支援。UPS 蓄電量有限,只能撐數分鐘至數十分鐘,故「UPS 撐比較久」錯誤;兩者為互補關係,並非同時啟動。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。