民國110年 第3梯次 數位電子甲級 學科
第16題
保險絲的最大容量大約等於導線安全電流的
題目
保險絲的最大容量大約等於導線安全電流的
- (1) 1 倍
- (2) 2 至3 倍
- (3) 1.5 至2 倍
- (4) 3 至4 倍
官方答案
(3) 1.5 至2 倍
解析
在配線與過電流保護設計中,保險絲(熔絲)的額定容量通常選用約為導線安全電流的 1.5 至 2 倍,用意是讓正常起動或短暫負載波動時不會誤熔斷,同時在持續過載或短路時能及時切斷,保護導線不致過熱。若選 1 倍則太敏感易誤斷;若高達 3 至 4 倍,熔絲容許電流遠大於導線安全值,導線恐先過熱起火而熔絲仍未斷,失去保護作用。故最大容量約為 1.5 至 2 倍。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。