民國112年 第3梯次 數位電子甲級 學科
第31題
熱動電驛電流器額定電流為15A 定於80%,則此電路電流超過多少安培時會自動跳脫?
題目
熱動電驛電流器額定電流為15A 定於80%,則此電路電流超過多少安培時會自動跳脫?
- (1) 8A
- (2) 15A
- (3) 12A
- (4) 18A
官方答案
(3) 12A
解析
熱動電驛(積熱電驛)的額定電流為 15A,設定刻度為額定電流的 80%,代表當電路電流的有效值達到額定電流的 80% 時,電驛內部的雙金屬片受熱彎曲到足以推動接點動作,使電路跳脫。計算方式為:15A × 80% = 15 × 0.8 = 12A。因此電流超過 12A 時會自動跳脫。15A 是電驛的額定值,不是設定值;8A 與 18A 都不符合 80% 的計算結果。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。