民國104年 第2梯次 電腦硬體裝修乙級 學科
第64題
檢查牆上之電源插座是否有電,下列選項中,何者為不適當的方法?
題目
檢查牆上之電源插座是否有電,下列選項中,何者為不適當的方法?
- (1) 以電壓表量其開路電壓
- (2) 以歐姆表量其接觸電阻
- (3) 以三用電表之D C V 檔測量
- (4) 以電流表量其短路電流
官方答案
(2) 以歐姆表量其接觸電阻、(3) 以三用電表之D C V 檔測量、(4) 以電流表量其短路電流
解析
牆上插座供給交流電,確認是否有電應以電壓表(三用電表ACV檔)量測開路電壓,讀值接近額定電壓即表示供電正常。歐姆檔必須在斷電下使用,帶電量測會損壞儀表且讀值不準;DCV檔無法正確量測交流電壓;電流表內阻極低,跨接插座等同短路,會產生大電流燒毀儀表或引發危險。故不適當者為2、3、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。