民國105年 第1梯次 電腦硬體裝修乙級 學科

第68題

下列何者為電氣安全接地的目的?

題目

下列何者為電氣安全接地的目的?

  1. (1) 省電
  2. (2) 防止靜電產生異常電壓
  3. (3) 防止設備遭受電擊損壞
  4. (4) 提供負載電流迴路

官方答案

(2) 防止靜電產生異常電壓、(3) 防止設備遭受電擊損壞

解析

電氣安全接地是把設備金屬外殼或電路參考點與大地連接,使故障電流迅速導入大地、外殼電位趨近地電位,避免人員感電並防止設備因異常電壓損壞;同時可將靜電與突波電壓洩放,故 2、3 正確。接地並非節能手段,省電不成立;提供負載電流迴路屬中性線(工作接地)的供電功能,不是安全接地的主要目的。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料