當管線執行100 P S I 氣壓試驗時,在何壓力下,我們必須做初次的銲道檢查,爾後再遂次 提升至100 P S I
題目
當管線執行100 P S I 氣壓試驗時,在何壓力下,我們必須做初次的銲道檢查,爾後再遂次 提升至100 P S I
- (1) 25
- (2) 50
- (3) 15
- (4) 10 P S I
官方答案
(1) 25
解析
氣壓試驗升壓必須分段緩升,不可一次加至試驗壓力。依配管施工慣例,先將壓力升至試驗壓力的四分之一,即100×1/4=25 PSI,此時對銲道及接頭做初次檢查,確認無洩漏、無變形後,再逐級(例如每25 PSI一級)提升至100 PSI,每級停留檢查。如此可及早發現缺陷,避免高壓下突然爆裂。50 PSI為試驗壓力的一半,已超過初檢時機;15與10 PSI則低於四分之一,均非分段初檢所訂壓力。