民國104年 第2梯次 工業用管配管甲級 學科

第31題

維護保養低壓毒性氣體之管線時,須在設備的

題目

維護保養低壓毒性氣體之管線時,須在設備的

  1. (1) 任何位置
  2. (2) 中游
  3. (3) 下游
  4. (4) 上游設置水封閥以策施工安全

官方答案

(4) 上游設置水封閥以策施工安全

解析

檢修毒性氣體管線前,必須先阻斷氣源並排除管內殘氣,才能確保施工人員安全。水封閥(水封器)應設在設備的上游側,利用水柱封阻氣體逆流,使檢修段與氣源隔離;若設在下游或中游,氣源仍會由上游持續涌入,失去隔離效果。此外還須關閉上游閥門、加裝盲板、以氮氣或空氣充分吹驅並檢測濃度合格後方可動火或拆管。選項 1「任何位置」及 2、3 均無法有效阻斷氣源,故選 4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料