民國106年 第1梯次 工業用管配管甲級 學科
第54題
下列依據建築技術規則,有關管路裝配敘述中,何者為錯誤?
題目
下列依據建築技術規則,有關管路裝配敘述中,何者為錯誤?
- (1) 給水、熱水管路上,不得裝設滑動裝置( S l i d e J o i n t )
- (2) 配管貫穿壁、樑、樓板或建物的基礎下方時,應有適當的保護措施
- (3) 給水、熱水、排水、通氣等管路,可以開孔而攻牙或銲接分歧管
- (4) 排水、通氣管路不得使用由令接頭接合,但在存水彎入口側可使用
官方答案
(3) 給水、熱水、排水、通氣等管路,可以開孔而攻牙或銲接分歧管
解析
依建築技術規則,給水、熱水、排水、通氣等管路之分歧,應使用正規分歧管件(如三通、鞍帶由令等),不得於管身任意開孔後攻牙或銲接分歧管,否則將削弱管體強度並易造成滲漏,故選項3「可以開孔而攻牙或銲接分歧管」之敘述錯誤。其餘:給水熱水管不得裝設滑動裝置、貫穿處應有保護措施、排水通氣管除存水彎入口側外不得使用由令接頭,均屬正確規定。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。